Porigkeit (Lunker)

Im DBV-VDZ Merkblatt Sichtbeton [2.1.1] Tabelle 2: „Porigkeit“ wird der maximale Porenanteil mit „ca.“ angegeben, d. h. dass geringfügige Überschreitungen zulässig sind. Die Prüfung erfolgt anhand einer Prüffläche von 500 x 500 mm.

Die Porigkeit ist der Anteil offener Poren von 2 – 15 mm Durchmesser.

Die Praxis zeigt, dass die Porengröße < 2 mm nicht den Gesamteindruck einer Sichtbetonfläche stört. Die Erfassung ist oftmals nur ungenau und fehlerhaft.

Zudem schleichen sich Fehler in der Dokumentation ein:

  • Umkreisung der Poren: Bleistiftdicke, z. B. 0,5 mm
  • ablesbar, Maßstablineal, d. h. bereits beim Ablesen der Umkreisung (Lunker) kann es schnell (um 1 mm bis 3 mm größer/kleiner) zu Fehlern kommen
  • Addition von Maßungenauigkeiten usw.

Kaum vermeidbar sind Poren bei:

  • geneigter Schalung,
  • hohem Bewehrungsgrad, d. h. enge Bewehrung.

Poren/Lunker von einer Größe von ca. 15 x 15 mm, die bei einer glatten Schalung vereinzelt vorkommen, sind kaum vermeidbar und stellen keinen technischen Mangel dar.

Die Sichtbewertung, insbesondere die Erfassung der Porigkeit mittels „automatisierter Bildverarbeitung“, kann in der Praxis teilweise „gefährlich“ werden.

Sichtbetonflächen mit Poren/Lunkern als „optischer Mangel“ sind in z. B. repräsentativen Hoteleingangshallen anders zu bewerten, als Wände im Keller von Müll- und Abstellräumen. Der Gesamteindruck der Sichtbetonfläche muss der Beschaffenheitsvereinbarung, d. h. der Gestaltungsabsicht entsprechen, die im Gebäudeentwurf festgelegt und durch Werkplanung und Leistungsverzeichnis präzisiert ist.

Bei ungenauer Sichtbetonbeschreibung ist bei der Sichtbetonbewertung zu berücksichtigen, dass Betonarbeiten immer noch Handwerkerarbeiten und keine feinmechanischen Uhrmacherarbeiten sind. Andernfalls sind Streitigkeiten vor Gericht vorprogrammiert!

Empfehlung:
Bereits im Leistungsverzeichnis sollten vorgegeben werden:
  • Anzahl der Prüfflächen
  • Lage der Prüfflächen, z. B. oben am Wandkopf oder unten am Wandsockel oder Wandmitte,
  • usw.
Porengröße Wandfläche
Porengröße Wandfläche
Porenanteil bei „Dämmbeton
Porenanteil bei „Dämmbeton
Sichtbetonklasse SB3
Sichtbetonklasse SB3
 Poren auf der geschalten „Einfüllseite“ nicht vermeidbar
Poren auf der geschalten „Einfüllseite“ nicht vermeidbar