Die Schweizer Norm SIA 118/262 „Allgemeine Bedingungen für Betonbau“ [1.13] unterscheidet
unterschiedliche Schalungstypen mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen:
Typ 1: Normale Betonoberfläche
Typ 2: Betonoberfläche mit einheitlicher Struktur
Typ 3: Sichtbetonoberfläche mit Brettstruktur
Sichtbar bleibende Oberflächen mit folgenden Anforderungen:
- einheitliche Oberflächenstruktur ohne Überzähne, Grate und poröse Stellen
- Durch Lufteinschlüsse verursachte Poren (Lunker) in mäßiger Anzahl sind zulässig.
- möglichst gleichmäßige Farbtönung
- Brettbreite konstant; Brettstöße nicht vorgeschrieben
- Brettrichtung einheitlich und parallel zur größeren Abmessung der Schalungsfläche
- Glatte Schalbretter Erhöhte Anforderungen sind wie folgt anzugeben:
- Fugen abgedichtet
- Stöße versetzt
- Brettrichtung einheitlich und senkrecht zur größeren Abmessung der Schalungsfläche
- Verwendung von sägerohen Brettern
Typ 4: Sichtbetonoberfläche mit Tafelstruktur
Sichtbar bleibende Oberflächen mit folgenden Anforderungen
- einheitliche Oberflächenstruktur ohne Überzähne, Grate und poröse Stellen
- Durch Lufteinschlüsse verursachte Poren (Lunker) in mäßiger Anzahl sind zulässig.
- möglichst gleichmäßige Farbtönung
- Tafelgröße konstant; Tafelstöße nicht vorgeschrieben
- Tafelrichtung einheitlich und parallel zur größeren Abmessung der Schalungsfläche
- Erhöhte Anforderungen sind wie folgt anzugeben:
- Fugen abgedichtet
- Stöße versetzt
- Tafelrichtung einheitlich und senkrecht zur größeren Abmessung der Schalungsfläche
- Strukturbild gemäß Detailplan der geschalten Fläche